I pochi plinti senza pali che ho potuto osservare ne ho notati alcuni decisamente ruotati nel senso della sollecitazione sismica. Il progetto di tali plinti non è recente ma neppure antiquato.
Da qui la considerazione che, visto la trascuratezza delle NTC2008 sulle capacità portanti in zona sismica, anche un progetto attuale non si sarebbe discostato di molto in termini di dimensioni.
Questo in quanto l’introduzione di valori di beta molto bassi nelle NTC2008 fanno sì che la verifica capacità portante sismica in terreni sabbiosi porta a dimensionamenti che NON si discostano molto da quella prettamente statica con sollecitazioni sismiche.
Da qui il mio disaccordo forte con tale introduzione, disaccordo che confermo e che è già trattato (da me et alii) anche nell’ultimo numero di GT&A che di certo avete.
m.