Utilizzando il foglio ministeriale, con le coordinate del comune di Mirandola, categoria di suolo C, T=T1, Vr=50 anni, abbiamo uno spettro anelastico verticale (in blu in allegato)che, nel plateau corrispondente al range di periodo 0.05-0.15 secondi, è pari a 0.12. Quindi Kv_max=0.12
A qusto punto possiamo dedurre che alle masse associate alla combinazione semipermanente, nella loro componente verticale, andrebbero aumentate del 12%, ossia E= W(semip)+12%.
Un pilastro di un capannone con una combinazione semipermanente di 70 tonnellate risulterebbe quindi in una componente verticale di 77 tonnellate circa nelle verifiche in condizioni pseudostatiche.
In un range diverso dal plateau quel Kv sarebbe < 12%.
Nelle zone dove c'è stata liquefazione, a rigore non possiamo utilizzare il metodo semplificato per definire le azioni e tutto cambia poichè saremmo in categoria S2.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)