nel mio flysch di Belluno ho 8-9 MPa di resistenza alla compressione (su campioni invecchiati) e 19-25 MPa su campioni freschi. Dipende cosa devi costruirci sopra ma i cedimenti non sono il problema. Il problema come ho gia detto in altri post è il veloce deterioramento della roccia in esposizione. Quindi è importante capire se lo scavo rimane aperto (ad esempio per creare un cavedio tecnico) oppure richiuso, e a quanto tempo dallo scavo viene richiuso. Se passa del tempo consiglio al di sopra dei chiodi un prerivestimento (es. rete elettrosaldata e spritz beton). Se riamne aperto forever allora gli interventi sono ancora più pesanti
|
|
|