salve
sono un geologo campano svolgendo un lavoro nella città di napoli mi è sorto un dubbio nell'assegnare la categoria di suolo di fondazione all'area di progetto, e vorrei, cortesemente, un chiarimento o un suggerimento in merito.
il sito d'interesse presenta 2 sismostrati caratterizati da:
__12 m di coperture piroclastiche incoerenti con Vs pari a 318 m/s
__18 m di tufo giallo litoide con Vs pari a 830 m/s.

calcolando le Vs30 esce un valore di 505 m/s.

1)Considerando le condizioni sismostratigrafiche del sito che suolo assegnereste? suolo B o E?

2) per il suolo E [Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s)] quando si legge terreni dei sottosuoli di tipo C o D si deve intendere che:
__ il sito deve comunque avere Vs calcolate su 30 metri pari ad un suolo C o D (es. primi 12 m Vs 150 m/s e successivi 18 m 830 m/s pari ad una Vs30 di 295 m/s (suolo C)?
__ oppure basta che le Vs nei primi 20 m siano classificabili come suolo C o D (caso in esame)?

grazie anticipatamente