Questo è stato un argomento già dibatutto sul forum. Il dubbio si crea perché le NTC sono ambigue su quei 20 metri di sottosuolo tipo C o D (uno dei tanti 'bachi' delle categorie di sottosuolo).
Comunque, a parte definire la profondità del piano di fondazione per correggere i dati che hai, io, con dei valori simili, se potessi farei delle misure di microtremori per vedere se quel 'salto' di Vs da 318 a 830 m/s a 12 m da p.c. possa determinare un picco significativo del rapporto H/V con conseguente rischio di doppia risonanza terreno-edificio. Se il picco c'è, con quei dati lo dovresti trovare intorno ai 6-8 Hz e se il fabbricato in progetto è a 1-2 piani il rischio di doppia risonanza è forte.
In ogni caso, ragionevolmente e cautelativamente io assegnerei una categoria E.