è vero ma nei riguardi delle deformazioni (specie se si adottano parametri poco conservativi) se non supportati da misure incrociate andrei cauto (la cosa interessante potrebbe essere accoppiare misure CPT a DTM oltre che lab) specie se si tratta di scavi e cedimenti nel tempo (sappiamo poco e con poche misure)
Sono d'accordo. Come ne abbiamo parlato per telefono sono convinto che molto spesso la prova edometrica specie per i primi gradini di carico, sottostimi spesso i valori dei moduli. Del resto è però quella che permette di determinare al meglio il valore in un determinato campo tensionale, mentre il valore desunto dalle prove in sito può essere valido per lo stato tensionale del terreno, nel caso però in cui questo sia NC. Nel caso di terreni OC, oppure di terreni "giovani" ancora in fase di consolidazione secondo me affidarsi solo alle prove in sito è più che azzardata. Sinceramente, visti i parametri che ne escono io possibilmente cerco di effettuare triassiale CID, determinando i parametri elastici secanti al 50% di deformazione (valore in genere piuttosto conservativo). Ottieni un valore di ottima attendibilità per fi' e c' nonchè i suddetti moduli secanti, facendo spendere poco di più rispetto a fare un taglio ed un edometrica.