Riesumo questo vecchio (ma interessantissimo per i contenuti) topic per esporvi un dubbio riguardo la classificazione di un sito con i seguenti valori di Vs
0-1 m 110 m/s
1-4,5 m 290 m/s
4,5-19,5 m 330 m/s
19,5-24,5 220 m/s
24,5-35 m(ed oltre) 770 m/s

Escludendo il primo metro di terreno pedogenizzato (il progetto non prevede interrato) ottengo una Vs30 brutale di 343 m/s ottenendo quindi una categoria di sottosuolo C (anche se prossima alla B, se si tiene conto di un margine di errore del 20% nel calcolo di Vs).
Chiaramente però non si può non tenere conto del brusco salto di Vs a 24,4 metri (da 220 a 770 m/s) rilevato in maniera netta da prova HVSR che ha permesso di individuare un picco (che rispetta tutti i criteri di chiarezza ed affidabilita di SESAME) a 3,2 Hz con H/V=3,6.
La stratigrafia del sito (vulcaniti vicane-Lazio settentr.) è costituita, nelle prime decine di metri dall'alto verso il basso, da una ignimbrite in facies agglomeratica, di un pacco di tufi stratificati (generalmente a medio-basso grado di addensamento) e di un bedrock lavico. Le tre formazioni appaiono perfettamente compatibili con il profilo di Vs che quindi può essere ritenuto affidabile.
A questo punto, come classificare il sottosuolo? Semplicemente categoria C con messa in evidenza del un picco H/V da tenere in considerazione nella progettazione delle strutture lasciando sbrigare la cosa al progettista? (a tal proposito il progetto prevede la costruzione di un villino ad un livello, quindi con frequenza stimabile intorno ai 10 Hz, non strettamente prossima a quella del terreno).
C'è anche da dire che la Vs del bedrock sismico (770 m/s) è prossima ad 800 m/s e, tenendo conto dei margini di errore, si potrebbe anche essere nel campo Vs>800 m/s, con conseguente "incasinamento" poiché saremmo con un terreno C con spessore di 23 metri su un substrato con Vs >800 (non riconducibile a nessuna categoria).
Probabilmente per un edificio più "importante" e con costi diversi sarebbe stato opportuno fare una RSL ma non credo di poterla proporre per un progetto del genere.
Si apre dibattito.


Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)