....dunque, l'oscillazione è già intesa mirata alla fondazione che si presenta.
Questa volta immagino che tu abbia voluto dire: ho iltipo e le dimensioni delal fondazioni, e a priori so che il valore caratteristico che governa lo SL è quello inferiore, il Xk-
Però, anche in queste condizioni di chiarezza sulla verifica da effettuare, perchè dare un intervallo, e in base a quali criteri?
Ossia, riprendendo il caso già esposto:
Xk-=32.2
Xk+=38.2
oppure con il metodo varianza nota:
Xk-=32.6
Xk+=37.8
potresti pensare di assegnare l'intervallo:
Xk- = da 32.2 a 32.6
e, a parte il fatto che in questo caso è un intervallo ristretto, lasciare la scelta al progettista.
Ma effettivamente non abbiamo un intervallo poichè nel nostro modello i valori caratteristici non occupano intervalli continui delimitati da estremi, bensì occupano solo 2 punti, corrispondenti ai suddetti valori.