Nel caso della capacità prtante il valore cautelativo è 32.6
Ed è quello che l'ing, se vuole, può prendere.
Se tu fornisci un intervallo: da 32.6 a 37.8 il progettista potrebbe adottare, se gli fa comodo, 37.8 e progettare in forte mancanza di sicurezza. Qualunque valore maggiore di 32.6 è comunque anticautelativo nelal nostra situazione.
Lo farà a suo rischio e pericolo, ma io glieli ho messi entrambi.
Inoltre, la logica dei valori caratteristici è che si tratta di valori puntuali che caratterizzano in maniera cautelativa la molteplicità dei dati possibili.
Ogni dato si riferisce a un punto (questo è il limite dell'indagine di laboratorio), ma ciò che caratterizza la molteplicità dei dati è il valore caratteristico, rappresentato da una parte di essi al di sotto del V percentile
..La responsabilità della scelta è del progettista, sentito anche il nostro parere eventualmente.
La Relazione geotecnica non la possiamo fare da soli.
Solo l'interazione tra noi e ing riduce il tuo "doppio o triplo nostro lavoro". In questo modo anche il modello geotecnico non assumerà mille forme in funzione delle mille fondazioni possibili (solo per paura di trovarci in tribunale)