Originariamente inviato da: mccoy

Nel caso della capacità prtante il valore cautelativo è 32.6

Ed è quello che l'ing, se vuole, può prendere.

Originariamente inviato da: mccoy
Se tu fornisci un intervallo: da 32.6 a 37.8 il progettista potrebbe adottare, se gli fa comodo, 37.8 e progettare in forte mancanza di sicurezza. Qualunque valore maggiore di 32.6 è comunque anticautelativo nelal nostra situazione.

Lo farà a suo rischio e pericolo, ma io glieli ho messi entrambi.

Originariamente inviato da: mccoy
Inoltre, la logica dei valori caratteristici è che si tratta di valori puntuali che caratterizzano in maniera cautelativa la molteplicità dei dati possibili.
Ogni dato si riferisce a un punto (questo è il limite dell'indagine di laboratorio), ma ciò che caratterizza la molteplicità dei dati è il valore caratteristico, rappresentato da una parte di essi al di sotto del V percentile

Originariamente inviato da: mccoy
..La responsabilità della scelta è del progettista, sentito anche il nostro parere eventualmente.
La Relazione geotecnica non la possiamo fare da soli.
Solo l'interazione tra noi e ing riduce il tuo "doppio o triplo nostro lavoro". In questo modo anche il modello geotecnico non assumerà mille forme in funzione delle mille fondazioni possibili (solo per paura di trovarci in tribunale)


The road not taken
(Robert Frost)