Agi, questo foglio segue proprio alla lettera le indicazioni dell'EN-1990 e gli esempi nelle tavole del designer's guide to EC7.
L'EN 1990 accenna alla lognormale suggerendo il metodo in letteratura noto come 'naive', che è meno esatto di quelle formule da me utilizzate per i grandi volumi, che a questo punto potrebbero però essere utilizzate sia per i grandi che per i piccoli volumi dato che viene sempre applicata la distribuzione di student (o una sua variante nel caso della lognormale, come nel metodo esatto di Land o nelel approssimazioni di Cox e altri).

Questo può fare parte di un ulteriore sviluppo.

Comunque il primo valore di Cu_k del tuo esempio (grandi volumi) non varia molto, il secondo sì ma questo è dovuto all' EN-1990.
Avevo voluto interpretare inizialmente il 5° frattile EC7 come frattile puntuale del campione per evitare l'inapplicabilità del metodo. Infatti per piccoli volumi spesso è chiaro che i valori risultanti dal metodo EN-1990 non potranno essere utilizzati perchè troppo bassi, costringendo a variare il progetto delle fondazioni o a costruire sottofondazioni per edifici esistenti.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)