Ho utilizzato il foglio per un recente lavoro con 7 prove di taglio su materiali abbastanza omogenei (geologicamente).
coppie fi' c' =
25.4-28
31-4
35.5-5
29.7-3
25.3-24
35.0-0
29.7-17

L'output è 24.91-5.47 di xk- (che cosa è xk+?)
Il dubbio che mi sorge è:
la resistenza al taglio normalizzata a 98kPa al 5° percentile è 60.1kPa, mentre con la coppia che esce dal foglio è 51kPa.
Mi sembrano davvero dei valori troppo bassi.
C'è da considerare anche l'affidabilità del dato (queste erano tutte prove di taglio CD) per cui ritengo come sempre che la stima ragionata e cautelativa sia sempre il miglior modo di procedere.
Attribuirei 27°-5kPa
E' vero come dici che in quel modo siamo cautelati, ma è vero che con questo modo di procedere alla fine avremo sempre meno di cui cautelarci, poichè dando sempre parametri "ridicoli" i costi dell'opera lievitano oltre la ragionevole cautela.
Disposto a smentite, intervenite intervenite...


Impara l'arte e mettila da parte!