avendo un sabbione granitico alterato ho considerato la correlazione Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956 ecc per definire l'angolo d'attrito...
- Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956 - Correlazione valida per terreni non molli a profondità < 5 mt.; correlazione valida per sabbie e ghiaie rappresenta valori medi. Correlazione storica molto usata, valevole per profondità < 5 mt. per terreni sopra falda e < 8 mt. per terreni in falda (tensioni < 8-10 t/mq) ϕ' = 27.2 + 0.28 NSPT - Meyerhof 1956 - Correlazioni valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi fessurati, terreni di riporto sciolti e coltri detritiche (da modifica sperimentale di dati). - Sowers 1961 - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (condizioni ottimali per profondità < 4 mt. sopra falda e < 7 mt. per terreni in falda) σ>5 t/mq. ϕ' = 28 + 0,28 NSPT - De Mello - Correlazione valida per terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi (da modifica sperimentale di dati) con angolo di attrito < 38°. ϕ' = 19 – 0.38 σ'vo+ 8.73 log(NSPT) - Malcev 1964 - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (condizioni ottimali per profondità > 2 m. e per valori di angolo di attrito < 38°). ϕ' = 20 – 5 log(σ'vo )+3.73 log(NSPT) - Schmertmann 1977 - Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). N.B. valori spesso troppo ottimistici poiché desunti da correlazioni indirette da Dr %. ϕ' = 28 + 0.14 Dr per sabbia fine uniforme ϕ' = 31.5 + 0.115 Dr per sabbia media uniforme - Sabbia fine ben gradata ϕ' = 34.5 + 0.10 Dr per sabbia grossa uniforme - Sabbia media ben gradata ϕ' = 38 + 0.08 Dr per ghiaietto uniforme - Sabbie e ghiaie poco limose - Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) Angolo di attrito valido per sabbie medie e grossolane fino a ghiaiose. ϕ' = 0.3 NSPT + 27 - Shioi-Fukuni 1982 (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) Angolo di attrito in gradi valido per sabbie - sabbie fini o limose e limi siltosi (condizioni ottimali per profondità di prova > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) σ > 15 t/mq. ϕ' = (15 NSPT)0.5 + 15 - Owasaki & Iwasaki (1959) - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie-sabbie medie e grossolane-ghiaiose (condizioni ottimali per profondità >8 mt. sopra falda e >15 mt. per terreni in falda) σ >15 t/mq. ϕ' = (20 NSPT)0.5 + 15 - Meyerhof 1965 - Correlazione valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità < 5 mt. e con % di limo > 5% a profondità < 3 mt. ϕ' = 29.47 + 0.46 NSPT – 0.004 NSPT 2 con limo < 5% ϕ' = 23.70 + 0.57 NSPT – 0.006 NSPT 2 con limo > 5% - Mitchell e Katti (1965) - Correlazione valida per sabbie e ghiaie.
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
Capisci 34,97° in geotecnica è un nonsense.

Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88 |
la mia domanda è ho fatto bene a considerare quella correlazione? considerando che il materiale è un sabbione granititco con angolo d'attrito pari a 35°?
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
Se la relazione è questa fi'= 27.2 + 0.28 NSPT visti i risultati delle prove in I pagina (con N intorno ai 2-3 colpi) non correlerei più di 4 per NSPT e quindi vai a fi'=28.5° circa. Così mi sembra corretto, ma non direi di più per quel primo livello. Diverso se parli del livello sotto i 2.6m
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88 |
a me interessa il secondo livello....
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
Diciamo che vista l'aleatorietà delle DPSH conviene trattare statisticamente il dato: trasforma il n. DPSH in NSPT poi considera il 5° percentile A me viene NSPT 19 A questo punto con la formula suddetta ti viene fi' = 32.5
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88 |
e come si trasformano i dati?
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
In genere il fattore moltiplicativo è circa 1.5 (non stare a considerare i decimali...non siamo farmacisti)comunque il n. deve essere riportato sui tabulati dell'elaborazione, in relazione al tipo di apparecchiatura utilizzata Poi dovresti normalizzare il dato a 100kPa, ma viste le profondità e l'aleatorietà della prova vai a favore di sicurezza e non farlo, quindi tanto per intendersi ndpsh10=nspt15, ndpsh20=nspt30 ecc
Ultima modifica di Gianni Gambetta Vianna; 22/02/2013 14:07. Motivo: precisazione su fattore moltiplicativo
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88 |
nspt per il secondo strato, dai risultati ottenuti dalla prova DPSH, risulta uguale a 27,88 quindi posso considerarlo valido o devo trasformarlo?
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
Diciamo che vista l'aleatorietà delle DPSH conviene trattare statisticamente il dato: trasforma il n. DPSH in NSPT poi considera il 5° percentile A me viene NSPT 19 A questo punto con la formula suddetta ti viene fi' = 32.5 La media è quella. Ma ho quotato il mio suggerimento perchè questo penso
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|