per la costruzione di una piscina privata che tipo di calcoli geotecnici si devono considerare?
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
verifica stabilità fronti di scavo (e versante se sei in collina), spinte sui muri di contenimento delle pareti piscina, capacità portante fondazioni, cedimenti fondazioni in pratica ti servono pv, fi', c', cu e moduli edometrici
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
... e la verifica al galleggiamento se la falda è superficiale
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
Vero! Mi era sfuggita. Altra cosa: io prescrivo sempre di non svuotare mai la piscina, specie di inverno, poichè in caso di terreni argillosi lo svuotamento contemporaneo al rigonfiamento degli stessi può provocare lesioni
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88 |
cos'è la pv? ma la spinta va calcolata anche se la piscina è un prefabbricato posto ad un metro e mezzo dal p.c?
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88 |
la falda è profonda...e la piscina è su un versante modificato antropicamente...quindi si troverebbe su materiale da riporto..
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
la pv è il peso di volume. La spinta o la calcoli tu o meglio fornisci i parametri allo strutturista per calcolarla
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
materiale di riporto...ahi ahi... ti consiglio di prescrivere quanto meno un paio di prove su piastra per verificare il grado di addensamento ed eventualmente il k Scusa anto se mi permetto...penso dovresti prima di tutto ritirare fuori un paio di testi di geotecnica, perchè a parte l'inesperienza mi sembra tu abbia poca dimestichezza con la materia (forse piano di studi con altri esami?)
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 88 |
diciamo che mi sono occupata di altro e che la geotecninca per quanto bene fatta durante il mio corso di studio nn è mai stata applicata...e si sa la teoria senza la pratica a lungo andare si annebbia....a tal propostito avrebbe qualche testo da consigliarmi...così mi rispolvero qualcosa...
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
Niente "Lei" siamo colleghi! Colombo, Lancellotta, Bowles sicuramente
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
Link Copiato negli Appunti
|