|
|
Iscritto: Jan 2007
Posts: 408
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2007
Posts: 408 |
Intanto grazie per le risposte. Non ho potuto rispondervi prima perchè ero lontano (avevo dimenticati il codice di login). Per Gianni: si è giusto, si tratta di una diga idroelettrica. Matteo hai ragione. Ma i progettisti mi chiedono di dimostrare che l'accelerazione massima dello spettro di normativa è cautelativa nei confronti della settupla ricavata da rexel (che mi hanno suggerito di usare). Ma se io guardo i vari accelerogrammi mi accorgo che in qualcuno la PGA è più alta e questo li ha messi in crisi. Altro suggerimento, come plotto i file che escono da rexel per ottenere almeno l'accelerogramma? Ho provato con EERA ma niente da fare non riconosce il file (o sbaglio io, può ben essere). Il periodo usato è compreso tra 0,1 e 1 sec. (ricavato dai modi di vibrare fornitomi dai progettisti). Altra via è quella di considerare lo spettro di normativa e in malora gli accelerogrammi
|
|
|
Link Copiato negli Appunti