Per adesso posso solo dire che è una fondazione di vecchio principio costruttivo con muro di 95 cm di spessore e 80 cm di incasso (distanza pc dal piano di fondazione)+ 20 cm fuori terra. Inoltre lui mi ha detto che il sigma di progetto in condizioni statiche è di 1,53 kg/ cm2)
Si tratta di una trave continua uniformemente caricata.
L'unica cosa che puoi fare è:
1) richiedere chiarimenti al progettista e chiedere conferma delle dimensioni delal fondazione (B=1 m, L=?, ossia qual'è la lunghezza della trave, corrispondente al tratto di muratura con la sollecitazione che ti ha fornito?)
2) comunicargli che eseguirai le verifiche SLU (statica), SLV (dinamica) e SLE (cedimenti) con lo stessso carico (ricavabile dalla pressione), dato che non ti sono state fornite le combinazioni di carico.
3)Comunicargli che dovrai stimare alcuni parametri progettuali come il q (fattore di struttura) per ottenere lo spettro di progetto e il taglio sismico
Tutto questo glielo puoi dire verbalmente, dopo di che lo scriverai chiaramente nella tua relazione geotecnica, con copiosi avvertimenti e precisazioni che si tratta di una stima orientativa necessariamente limitata agli scarsi dati forniti e che sarà compito del progettista calcolatore verificare il tutto con il dovuto rigore richiesto dalla normativa.