Iscritto: Jan 2009
Posts: 471
Member
|
Member
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471 |
Scusa non è per allarmarti ma tu risponderai di tutto quello che produci questo lo sai vero? Bene e allora chi te lo fa fare di metterti a giocare con un programmino on line che tra l'altro non ha alcun senso? Tu devi farti dare la o meglio le combinazioni di carico più sfavorevoli per gli SLU e per gli SLE; questo semplicemente perchè (7.2.5, 7.11.5 delle NTC) le azioni trasmesse in fondazione derivano dall'analisi del comportamento della struttura in elevazione!!!!!! E tu non puoi farla. Ed è rischioso anche il percorso suggerito da Mccoy perchè tali approssimazioni possono avere senso SOLO per una analisi statica lineare della struttura che ha tutta una serie di restrinzioni nell'applicazione ad esempio distribuzione delle masse uniforme con l'altezza etc..oltre al fatto che il progettista potrebbe anzi quasi sicuramente ha utilizzato un analisi dinamica per modellare la struttura (o se è una muratura spesso usano il pushover che è statica non lineare) Esci totalmente da questa situazione è un consiglio spassionato, se fossi al Genio Civile ti farei un c..o così!!
Un saluto
Fa' sempre la cosa giusta.
|
|
|