Iscritto: Jan 2007
Posts: 408
Member
|
Member
Iscritto: Jan 2007
Posts: 408 |
la questione non è semplice. 30% sono circa 17°, si può andare ben oltre, soprattutto se usi dreni prefabbricati (tipo gabbiodren). Chiaro che l'efficienza idraulica di ciascuno diminuisce e devi infittire. Per la configurazione a spinapesce devi fare attenzione se le pendenze aumentano, nel flysch potrebbero rivelarsi come tagli di versante, soprattutto se il substrato è a franappoggio. Fammi capire, quanta copertura c'è? Il Flysch è a franappoggio o reggipoggio? Tieni presente che il flysch è considerato poco permeabile, ma i livelli calcarenitici possono portare notevoli quantità d'acqua e per queste sarebbero meglio dreni orizzontali. Insomma bisognerebbe capire bene il contesto. ciao
|
|
|