Domandone: possibile che il primo strato di argilla-limosa (ma anche quelli successivi) in una zona di Padova centrale, all'interno di un cavedio di un palazzo antichissimo sia sovraconsolidata (OC) ? A me viene un OCR di 10 ?
Ovviamente questo influenza i cedimenti. Mi chiedo se qualcuno ha esperienza diretta di CPT fatte in successioni argilloso-limoso in cavedi o locali all'interno di un edificio storico. Possibile che mi venga una sigma'consolidazione di 270Kn/m2 a fronte di una sigma'vo di 59kN/m2 =? Ma quale carico esercita (e quindi quale pressione all'immediato contatto con la fondazione ) un palazzo storico del 600 ? L'edificio è circa 33mx23m. Il luogo da me indagato si trova al centro vicino ad una delle estremità del lato più lungo (circa 6m). L'edificio ha 2-3 piani con il piano terra molto alto (con portici) e 2 piani superiori con dimensioni generose da 600. Mica riesco a capirci . Fornisco i dati di qc ed qc+fs
Gent.mo Fabio, ipotizzando (e mi fido) che il valore di OCR sia quello giusto, non stupirtene. Tu hai rilevato quel dato un bel giorno di giugno 2013 e hai visto quell'argilla limosa per la prima volta. Adesso è sotto un cavedio, ma lei è lì da secoli, ancora prima che ci costruissero quel bell'edificio. Cosa le sia passato sopra non si sa e la sua storia te la racconta attraverso il suo OCR..fidati
ps se mi dici la via e il civico, con i dati archeologici e geomorfologici posso aiutarti a capire la sua lingua
Domandone: possibile che il primo strato di argilla-limosa (ma anche quelli successivi) in una zona di Padova centrale, all'interno di un cavedio di un palazzo antichissimo sia sovraconsolidata (OC) ? A me viene un OCR di 10 ?
Ovviamente questo influenza i cedimenti. Mi chiedo se qualcuno ha esperienza diretta di CPT fatte in successioni argilloso-limoso in cavedi o locali all'interno di un edificio storico. Possibile che mi venga una sigma'consolidazione di 270Kn/m2 a fronte di una sigma'vo di 59kN/m2 =? Ma quale carico esercita (e quindi quale pressione all'immediato contatto con la fondazione ) un palazzo storico del 600 ? L'edificio è circa 33mx23m. Il luogo da me indagato si trova al centro vicino ad una delle estremità del lato più lungo (circa 6m). L'edificio ha 2-3 piani con il piano terra molto alto (con portici) e 2 piani superiori con dimensioni generose da 600. Mica riesco a capirci . Fornisco i dati di qc ed qc+fs
su ragazzi, non siate così mosci, qualche idea ? Quanto pesa un palazzo del '600 e quanto scarica ? Qualcuno avrà pure fatto delle relazioni d correlazione tra cpt e proprietà geotecnicghe della sabbie e d argille de Padova città !
Palazzi storici hanno spesso delle pressioni di contatto molto elevate, dell'ordine anche localmente di 5-6kgf/cm2. Per quanto riguarda OCR può essere che ciò che hai misurato sia anche influenzato oltre che dalla storia tensionale naturale (come suggerito da pasionaria) dai carichi determinati dall'edificio
Originariamente inviato da: Gianni Gambetta Vianna
Palazzi storici hanno spesso delle pressioni di contatto molto elevate, dell'ordine anche localmente di 5-6kgf/cm2. Per quanto riguarda OCR può essere che ciò che hai misurato sia anche influenzato oltre che dalla storia tensionale naturale (come suggerito da pasionaria) dai carichi determinati dall'edificio
Grazie GB della risposta. Quindi dici che un palazzo puà generare pressioni dell'ordine dei 500-600kN/m2. Ti posso chiedere se hai qualche pubblicazione in merito da condividere o qualche dato oggetivo ? Dove hai acquisito la tua esperienza ? Io ieri facendo un calcolo di un edificio moderno sono arrivato a dterminere una media di 17kN/m2 per un edificio di 759m2 di 3 piani ... ma sono ancora lontano dalla pressioni di consolidazione trovate. Inoltre tutti dicono che a Padova non ci sono argille disseccate (OC) come il caranto. E ovviamente l'università si tiene ben stretta le sue pubblicazioni ...
concordo con GB, anche 6-7 kg/cmq. gioca molto la velocità di applicazione del carico e nel Ns caso il processo ciclico di disseccamento.
???? Qualche informazione in più ! Velocità di applicazione del carico su edificio di 400 anni fa ? Dove hai trovato questi valori e sino a che profondità michele ? Grazie
Fabio il carico per il tipo e modalità costruzione della struttura, è poi ovvio che l'inizio dell' applicazione del carico "lo sai anche tu" o forse non mi sono spiegato
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
"Per quanto riguarda OCR può essere che ciò che hai misurato sia anche influenzato oltre che dalla storia tensionale naturale (come suggerito da pasionaria) dai carichi determinati dall'edificio"