Ciao a tutti, pongo un quesito a cui non ho ancora trovato soluzione. Secondo la DGR Lazio 10/2012 per edificio ricadente in classe 2 e in zona sismica 2B sono necessarie n°2 masw e n°2 DPSH.
Il problema si pone per le DPSH inquanto lo spazio per il passaggio è ristretto e come se non bastasse per accedere al giardino, dove è in progetto l'ampliamento, ci sono delle scale.
Esiste un'alternativa all'effettuazione delle DPSH, nel caso non sia possibile eseguirle? io non ho trovato nulla, la DGR non menziona alternative nel caso in cui non si possa svolgere la prova...quindi che fare?...
Ciao, se non è prevedibile una grossa eteropia laterale potresti anche spostarti a lato dell'edificio in zona più comoda. Se ci sono piazzali con sottile asfalto la DPSH lo passa senza problemi; se invece hai anche sottofondi cementizi dovresti fare prefori...ma la spesa aumenta. In contesti già densamente urbanizzati è sempre un problema, anche per la geofisica...
Ciao, se non è prevedibile una grossa eteropia laterale potresti anche spostarti a lato dell'edificio in zona più comoda. Se ci sono piazzali con sottile asfalto la DPSH lo passa senza problemi; se invece hai anche sottofondi cementizi dovresti fare prefori...ma la spesa aumenta. In contesti già densamente urbanizzati è sempre un problema, anche per la geofisica...
Il problema dell'ubicazione è dato dal fatto che sono villette a schiera e hanno il giardino sul retro con accesso solo tramite una rampa di scale, quindi impossibile passare con dpsh. purtoppo non ci sono altri punti in cui effettuare la prova se non nel giardino, credo che non ci sia soluzione al problema.
Con i $oldi si risolve tutto, basta chiamare un'autogru con braccio adeguato e far spostare il penetrometro nel giardino. E viceversa alla fine delle prove. Autogru a carico del committente, se non gli garba allora vada a protestare al genio civile.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Ciao, se non è prevedibile una grossa eteropia laterale potresti anche spostarti a lato dell'edificio in zona più comoda. Se ci sono piazzali con sottile asfalto la DPSH lo passa senza problemi; se invece hai anche sottofondi cementizi dovresti fare prefori...ma la spesa aumenta. In contesti già densamente urbanizzati è sempre un problema, anche per la geofisica...
Il problema dell'ubicazione è dato dal fatto che sono villette a schiera e hanno il giardino sul retro con accesso solo tramite una rampa di scale, quindi impossibile passare con dpsh. purtoppo non ci sono altri punti in cui effettuare la prova se non nel giardino, credo che non ci sia soluzione al problema.
con un po' di buona volontà si va dal committente e si parla chiaro
Con i $oldi si risolve tutto, basta chiamare un'autogru con braccio adeguato e far spostare il penetrometro nel giardino. E viceversa alla fine delle prove. Autogru a carico del committente, se non gli garba allora vada a protestare al genio civile.
Cosa vuoi fare per non perdere il lavoro o a causa di cattivi clienti? Non vuoi eseguire prove?
Nel Lazio (per legge regionale molto precisa) è contro la legge non eseguire almeno 2 dpsh o cpt e almeno due prospezioni sismiche.
Immagina se il progettista o l'impresa commette qualche errore il primo imputato a non avere eseguito l'incarico a norma saresti tu. Come giustificheresti tale omissione?
In questi casi si va dal committente e si dice la legge dice che ci vogliono 2 dpsh e 2 sismiche, o mi crei le condizioni di accesso al cantiere o mi dai un acconto spese e provvedo io (Se si vuol fare il professionista). E poi come pensi che reagirà il committente quando il Genio Civile gli bloccherà la pratica per mesi? Te lo dico dimenticherà il prezzo pattuito è ti darà tutte le colpe e allora, bene che vada, ci rimetterai le prove a tue spese. In bocca al lupo
Cosa vuoi fare per non perdere il lavoro o a causa di cattivi clienti? Non vuoi eseguire prove?
Nel Lazio (per legge regionale molto precisa) è contro la legge non eseguire almeno 2 dpsh o cpt e almeno due prospezioni sismiche.
Immagina se il progettista o l'impresa commette qualche errore il primo imputato a non avere eseguito l'incarico a norma saresti tu. Come giustificheresti tale omissione?
In questi casi si va dal committente e si dice la legge dice che ci vogliono 2 dpsh e 2 sismiche, o mi crei le condizioni di accesso al cantiere o mi dai un acconto spese e provvedo io (Se si vuol fare il professionista). E poi come pensi che reagirà il committente quando il Genio Civile gli bloccherà la pratica per mesi? Te lo dico dimenticherà il prezzo pattuito è ti darà tutte le colpe e allora, bene che vada, ci rimetterai le prove a tue spese. In bocca al lupo
Non c'è bisogno di infervorarsi, la mia era una battuta, è chiaro che o si fanno le 2 dpsh e le 2 masw o la relazione non si fa e il cliente si trova qualcun'altro.
Premettendo che con un semplice penetrometro DPSH oggi si arriva quasi ovunque, al Genio Civile qualora non si possa accedere all'area di indagine e questo sia ragionevolmente dimostrato con documentazione fotografica allegata, accettano anche altre tipologie di prove. Naturalmente l'opera deve essere modesta.
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)