Originariamente inviato da: geofabiuz
Domandone:
possibile che il primo strato di argilla-limosa (ma anche quelli successivi) in una zona di Padova centrale, all'interno di un cavedio di un palazzo antichissimo sia sovraconsolidata (OC) ? A me viene un OCR di 10 ?


Ovviamente questo influenza i cedimenti.
Mi chiedo se qualcuno ha esperienza diretta di CPT fatte in successioni argilloso-limoso in cavedi o locali all'interno di un edificio storico. Possibile che mi venga una sigma'consolidazione di 270Kn/m2 a fronte di una sigma'vo di 59kN/m2 =?
Ma quale carico esercita (e quindi quale pressione all'immediato contatto con la fondazione ) un palazzo storico del 600 ? L'edificio è circa 33mx23m. Il luogo da me indagato si trova al centro vicino ad una delle estremità del lato più lungo (circa 6m). L'edificio ha 2-3 piani con il piano terra molto alto (con portici) e 2 piani superiori con dimensioni generose da 600.
Mica riesco a capirci .
Fornisco i dati di qc ed qc+fs

Immagini allegate
Dati_CPT_1.rar (5.63 KB, 17 download)
Img004.jpg (28.9 KB, 34 download)