Sto consultando la tabella 4.5 di Bowles che è il riferimento generalmente usato.

Condizioni non drenate: d'c=0.4k
Condizioni drenate: dc=1+0.4k

Il motivo della differenza è ovvio e risiede nella notazione della formula per la capacità portante in condizioni non drenate, che contiene già il termine unitario in parentesi:

Qult=(2+pi.greco)*Cu*(1+s'c+d'c-i'c-...)

O nei quaderni c'è un errore di stampa, oppure la notazione è un po' diversa e unifica le due formule drenata e non drenata, usando la notazione di Bowles comunque bisogna distinguere.

L'EC7 annex D ha eliminato dalla formula trinomia i fattori d per motivi già discussi, il risultato è cautelativo.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)