Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
Sto consultando la tabella 4.5 di Bowles che è il riferimento generalmente usato.
Condizioni non drenate: d'c=0.4k Condizioni drenate: dc=1+0.4k
Il motivo della differenza è ovvio e risiede nella notazione della formula per la capacità portante in condizioni non drenate, che contiene già il termine unitario in parentesi:
Qult=(2+pi.greco)*Cu*(1+s'c+d'c-i'c-...)
O nei quaderni c'è un errore di stampa, oppure la notazione è un po' diversa e unifica le due formule drenata e non drenata, usando la notazione di Bowles comunque bisogna distinguere.
L'EC7 annex D ha eliminato dalla formula trinomia i fattori d per motivi già discussi, il risultato è cautelativo.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
Link Copiato negli Appunti