Carissimo GTO
Ma sopra i 12-15 N20 la procedura statica diventa pura teoria, anzi è sconsigliato utilizzare parametri provenienti da statiche in ghiaie. Quindi con la formula degli olandesi che spesso uso anche io ottengo solo il dato della portanza ammissibile e nessun parametro geotecnico, ovvero nulla che soddisfi le NTC.
Potresti postare il tuo articolo sulla comparazione dei vari penetrometri con DMT esguita nel campo SUPSI ? Non lo trovo più.
Saluti ad Albi
PS Però il sistema Meardi agi è solo una raccomandazione, le altre sono NORME NF o BS o DIN, quindi pienamente adottabili.
|
|
|