La platea di fondazione si collocherà a circa - 0,5 - 0,8m dal pc.
Sono in dubbio se adottare C o D visto che la vs30 è stata calcolata estendendo lo spessore del sismostrato più profondo rilevato fino alla profondità di -30mt dal pc.
Premettendo che tutto dipende dall'ufficio competente, ossia se deciderà o meno di accettare la prova, anche scondo la prassi (ossia, se con gli altri non accettano una prova a profondità incompleta, con te non potranno parimetni accettarla).
A prescindere dall'ufficio, quindi, in considerazione di tutte le notizie fornite, probabilmente sarai più cautelata se adotti una categoria D.
Trattandosi di una opera di rilievo relativamente modesto, l'onere economico aggiuntivo che deriverebbe dalla cautela aggiuntiva non sarebbe significativo.
Tutto ciò da discutere asieme al progettista, magari inserendo nel discorso l'errore nella Vs, citando l'articolo pertinente di Mulargia e Castellaro, in maniera da giustificare la 'declassazione' in maniera anche rigorosa.
Un'ultima considerazione, in figura Figura C3.2.3. della Circolare:
Andamento del coefficiente SS per le componenti orizzontali dell’azione sismicaè chiaro che non sempre la D è cautelativa rispetto alla C.
Esiste anzi un valore di Fo ag nell'intorno del quale le categorie C e D sono uguali dal punto di vista della RSL.
Questo puoi controllarlo direttamente con il foglio ministeriale spettri.