Ciao,
certo ma la relazione era per una monofamiliare ad un piano, probabilmente in bioedilizia. Siamo partiti con 3 sondaggi con scavatore, masw e H/V; poi una volta stabilita la fattibilità di cpt ne ho fatta eseguire una. Come interpretato anche da Togliani si è evidenziata la probabile presenza di una superficie di distacco a circa 4.7 m (netto calo di qc e chiusura immediata del foro). A questo punto si è approfondito con il sondaggio che ho già postato, semplici prove di laboratorio su un campione, e tre ulteriori prove cpt che non hanno riscontrato la superficie di distacco della prima cpt. Nemmeno il sondaggio, ho messo anche le foto, ha evidenziato nettamente una superficie di distacco. la falda, misurata nel piezometro realizzato nel foro di sondaggio, è a circa 7 m da p.c.
Il committente ovviamente avrà un esborso importante senza tuttavia avere la certezza di poter costruire in sicurezza.
Se avessi saputo fin dall'inizio cosa si sarebbe andati a spendere avrei realizzato subito CPTu