Originariamente inviato da: gto
Rappresenta la pressione litostatica di riferimento sia per le prove edometriche che per le prove in situ.


E' la prima volta che vedo quella notazione, forse si intende M =f(sigma'v)

E il modulo delle prove di laboratorio corrisponde a quale gradino di carico-sigma'v?

Comunque, il tuo esempio è alquanto eclatante e purtroppo non è un caso raro. dico purtroppo perché le prove di laboratorio dovrebbe costituire sempre il riferimento ma l'evidenza come notiamo talora smentisce.

In questi casi è ovvio che come professionisti dobbiamo adottare i valori che il nostro buon senso tecnico giudica più realistici, ovviamente motivando dettagliatamente le scelte.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)