per massimo
1-si la capacità portante è quella...prova a dimensionarla ti dò i parametri: allora fondazione a trave rovescia 13x15...senza incastro D..perchè verrà appoggiata direttamente sul piano di fondazione dopo un getto di magrone...
2-.inoltre ho riscontrato inversioni di velocità poichè il primo metro è costituito da materiale di scarto e stabilizzato co tufina calcarea...quindi ho una situazione del genere: stabilizzato,argilla,calcarenite...il risulktato è un segnale sporco con evidenti zone cove ho inversioni di velocità...
3- iparametri delle argille li ho ottenuti mediante prove di labotratorio fatte su dei campioni prelevati a circa 100 mt dal posto, inquanto è un lotto che si sta urbanizzando.
4- non ti preoccupare perchè non ho frainteso il tuo giudizio..
5- non credo di peccare di toppa fiducia in me stesso inquanto io gli ho consigliato di fare una fondazioni su pali visto che a circa 4 mt dal piano di fondazione si troveranno le calcareniti...e devo dire che si è conbinto inquanto hùaveva già fatto un intervento del genere in un 'area molto simile....