Un paio di estratti da Iervolino et al., articolo su Rexel senza data (precedente alle NTC):

http://wpage.unina.it/iuniervo/papers/ANIDIS08_articolo.pdf

Quote:
Sebbene il codice affermi che il numero minimo
di gruppi di accelerogrammi da considerare in una
singola combinazione è pari a 3, le analisi condotte
hanno cercato combinazioni di 7 gruppi poiché questo
consente di considerare per gli effetti la risposta
media sulla struttura in luogo di quella massima.
Le combinazioni individuate fanno riferimento
sia alle analisi da eseguire su strutture piane sia alle
analisi per gli edifici. Inoltre va considerato che per
gruppo la normativa intende l’insieme delle due
componenti orizzontali e di quella verticale di un
evento sismico: per questo motivo, tenendo presente
che non è stata presa in esame la componente verticale
necessaria solo in casi particolari, per gli edifici
ogni gruppo è costituito da due componenti agenti
contemporaneamente nelle due direzioni ortogonali.


Quote:
Anche per i ponti, così come per gli edifici,
nell’EC8 parte 2 è chiarito che nel caso in cui si utilizzino
almeno 7 diversi gruppi di accelerogrammi
gli effetti sulla struttura (sollecitazioni, deformazioni,
spostamenti, etc.) potranno essere rappresentati
dalle medie dei valori massimi ottenuti dalle analisi;
gli effetti massimi dovranno essere considerati nel
caso in cui l’analisi sia eseguita con un numero di
gruppi di registrazioni inferiore.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)