Ottimo.
C'è da dire comunque che in quasi tutti i corsi di RSL che ho seguito i relatori invitavano sempre a far riferimento a 7 accelerogrammi di input ed a restituirne sempre 7 di output....poi si passava allo spettro medio ed alla sua normalizzazione. Sembrerebbe comunque più logico implementare anche lo spettro e la relativa normalizzazione per ognuno dei 7 output.
La sensazione è che quello che si fa derivi da un mix tra quello che dice la norma, i software a disposizione, le nostre capacità (inteso come mondo della professione) e convenienza.
Rileggendo il par.7.3.5 delle NTC solo per per le analisi dinamiche con integrazione al passo compare il fatidico numero 7 (non so se per motivi di cabala o altro

) negli altri casi non si fa menzione al numero di accelerogrammi da utilizzare. Possiamo quindi in questi casi eseguire gli studi utilizzando un solo accelerogramma di input?