Se con le masw e le H/V sai di raggiungere almeno i 700 m/s puoi benissimo fermarti a quella profondità che assumerai come bedrock sismico e naturalmente puoi benissimo fare un sondaggio a distruzione. Nell'unica volta che mi è capitata la stessa situazione ho potuto fare così e non ho avuto problemi.
Detto questo come al solito dipenderà da chi controllerà e purtroppo a leggere il regolamento alla lettera basterebbe 1 m di DH
In lotti vicini si trattava di categoria C, il substrato non viene intercettato dalle MASW. A questo punto però non escludo di ricorrere alla RSL, dato che esiste un certo contrasto di impedenza, vediamo se l'H/V evidenzia graduale miglioramento o meno.
Si tratta di un progetto grandicello, con tripla supervisione, progettista esterno, progettista interno del committente e collaudatore professore universitario.
Avendo ponderato le vostre utili osservazioni e avendo studiato le precedenti indagini, non farò altro che sottoporre una lista di osservazioni con piano di indagini, nel quale non viene escluso il ricorso obbligatorio ad analisi di RSL 1D (non ci sono eteropie) qualora la categoria di terreno non sia univocamente identificabile.
Vi terrò inoltre al corrente sull'esito delle indagini sismiche in relazione al 'graduale miglioramento'.