McCoy ha centrato il punto: trattasi di platea per serbatoi.
E anche Pasionaria ha capito cosa intendessi. Nella formula di BH si parla, a mio modestissimo modo di vedere, di terreno sovrastante il piano di posa solo per quanto concerne i "lati" della fondazione, quindi con scopo di confinamento. Mi chiedevo appunto se fosse lecito considerare il peso del terreno al di sopra della platea (ma all'interno del suo perimetro, non all'esterno come scritto sopra) come contributo della capacità portante, ossia capacità portante = capacità portante da BH + peso terreno sovrastante il piano di posa.
Logico che avere una platea a 50 cm o a 5 m (esempio) dal piano campagna comporti differenze; in generale sinceramente capisco il discorso del terreno al di sopra per avere riduzioni nel calcolo dei cedimenti, ma per la capacità portante ammetto la mia ignoranza.

Ultima modifica di massimo10; 11/12/2013 16:55.