McCoy ha centrato il punto: trattasi di platea per serbatoi.
Logico che avere una platea a 50 cm o a 5 m (esempio) dal piano campagna comporti differenze; in generale sinceramente capisco il discorso del terreno al di sopra per avere riduzioni nel calcolo dei cedimenti, ma per la capacità portante ammetto la mia ignoranza.
Massimo con una platea a 50cm o a 5m dal piano campagna poco cambia per la capacità portante: è proprio questo uno dei punti che ho provato ad evidenziarti: il D da considerare nel computo nel gamma*D non è relativo a quanto ti approfondisci (50cm o 5m del tuo esempio) bensì lo spessore della platea a contatto con il terreno. Hai provato a fare il calcolo con i due diversi D (ad es con D=5m)? ti sembra plausibile una simile portanza? e con che cedimenti?
L'approfondimento della fondazione (compensazione) è finalizzato alla riduzione dei cedimenti non all'aumento della portanza.
Il sovraccarico di altro terreno sulla fondazione non comporta una riduzione dei cedimenti. Il terreno al di sopra ha la funzione di bilanciare potenziali movimenti di rotazione della sovrastruttura.
Riguardo la capacità portante, pur non capendo bene la tua richiesta, la risposta in realtà era stata già data:
- per la stima dei cedimenti va considerato quel sovraccarico dovuto al terreno sopra la fondazione (pressione di contatto+zavorra)
- per il carico limite no: la capacità portante del sistema terreno-fondazione (non di terreno-fondazione-zavorra): l'unico gamma*D da considerare nel carico limite è relativo all'altezza d'incastro della fondazione.
saluti, agi