ok grazie
da un calcolo fatto dal funzionario dell'ente si trova un valore di 828 mc/annui
credo che abbia utilizzato la formula del carico idraulico ma non ne sono sicuro:
49 dipendenti
65 litri/ giorno per operaio
per arrivare a quella portata ho ipotizzato un coeff. di afflusso o ritorno in fogna pari a circa 0.72 (ho rispolverato un pò di idraulica)
Però non so se il calcolo è stato fatto cosi