Originariamente inviato da: Egidio Grasso
Le NTC 2008 regolamentano questo tipo di verifica:

7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione
La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5.


su questo punto, sebbene indicato dalla normativa, ci andrei con i piedi di piombo.

saluti, agi