Originariamente inviato da: nicot
per due palazzine 6 piani fuori terra, piu interrato di 4 metri, in zona sismica 4, provincia milano (peschiera-segrate)

perche ho per le mani una relazione dove non ho trovato piu di 4 dpsh spinte a 6 metri e son rimasta un po così..... shocked


io anni fa zona milano sud dovetti fare una relazione per un edificio di grosso modo quelle caratteristiche, feci tre sondaggi a 20 metri che risultarono monotoni con bancate di ghiaia senza soluzione di continuità, quindi nessuna speranza di prelevare campioni e limitai l'indagine alle prove SPT a fondo foro in più punti durante l'esecuzione del sondaggio.
In ogni caso un sottofondo del genere offre pochi problemi dal punto di vista geotetcnico, è chiaro però che sei metri sono un po' pochi, forse la prova è andata a cozzare con delle ghiaie grossolane ed è andata a rifiuto (anche se la prova è pesante basta un sassone un po' più grosso degli altri per costringere a smontare tutto e ripetere da un'altra parte).
Forse chi ha curato la relazione sapeva il fatto suo e conosceva la zona, e si è fidato di ipotizzare una stratigrafia monotona e già nota. Se non è così non ho parole


This is The End, my only Friend, The End (J. Morrison)