Salve a tutti, sto lavorando ad una relazione su un sito e consultando le NTC08 che al 7.11.3.4.2 circa la liquefazione del terreno vedo che le condizioni 1-2-3 non sono soddisfatte, avendo fatto eseguire una DPSH (in quanto si tratta di un piccolo ampliamento) non ho dati diretti sulla granulometria per escludere (eventualmente) questa verifica. Rimane il punto 4 che riporta la valutazione del parametro (N1)60.
E' la prima volta che nella attività (ho iniziato da pochissimo) mi trovo davanti ad una situazione del genere, vorrei sapere quale correlazione esiste tra il numero di colpi di una prova penetrometrica super pesante (DPSH) e quelli del suddetto parametro per (eventualmente) escludere la verifica a liquefazione; viceversa se dovessi dover fare la verifica mi consigliereste un metodo da adottare e se esiste qualche foglio di calcolo o programma per farla?
Spero possiate aiutarmi!