ciao a tutti,
vi chiedo un supporto sul tema piani interrati.
La questione è questa: è stato autorizzato un edificio a ca. 20 m dalla sponda di un corso d'acqua; le fondazioni sono dirette continue e insistono su depositi fluvio-glaciali; l'edificio ha un piano interrato adibito a sola autorimessa. Hanno già fatto gli scavi e costruito i muri portanti; nel corso degli scavi hanno riscontrato la presenza del substrato roccioso a quota superiore rispetto al pavimento del piano interrato per ca. il 10% del piano (il substrato affiora in direzione perpendicolare al deflusso delle acque del corso d'acqua). Hanno sospeso i lavori perchè vorrebbero fare un piccolo ampliamento; a questo punto, mi hanno chiamato in causa per verificare la fattibilità dell'ampliamento. Penso che dovrei verificare la compatibilità dell'intero progetto anche se il piano interrato è già stato autorizzato e realizzato o sbaglio? Visto lo stato dei luoghi (tipo depositi e vicinanza corso d'acqua) la falda potrebbe risalire a livello del piano interrato, raccomandazioni relative a corretta impermeabilizzazione si devono ritenere "palliativi"?
grazie
bresa