Originariamente inviato da: mijasimo
Ciao Agi, le NTC08 non sono così nette rispetto al valore di Fs, se non sbaglio.

Un saluto


ciao mijasimo non sbagli! le NTC 08 lasciano al progettista la scelta e suggeriscono l'utilizzo di parametri caratteristici. Quindi usando i parametri caratteristici la scelta del Fs potrebbe ricadere sul valore 1 più che sul valore di 1.25. Ma arriviamo al solito discorso e cioè quali valori caratteristici scegli?

Personalmente opterei per valori nominali e Fs di 1.25 (valore indicato dall'EC8). Il valore di 1.25 a cui si è fatto riferimento era in relazione del valore 1.3 indicato da castellanodoc e non in riferimento alle NTC).

Ma l'aspetto più importante non è tanto il Fs ma eventualmente IPL e cedimento sismico.

Le NTC suggeriscono infatti di effettuare la verifica puntuale e poi quella globale.

saluti, agi

Ultima modifica di agi; 28/01/2014 09:36.