Iscritto: Feb 2004
Posts: 262
Member
|
Member
Iscritto: Feb 2004
Posts: 262 |
Ciao Fabio, se si parla di "diaframma bentonitico" credo che le misure con doppio anello o comunque con misurazione diretta della velocita' di infiltrazione non sono sempre tra le piu' indicate se la permeabilita' attesa e' bassa, come ci si dovrebbe aspettare in un diaframma. Le prove da effettuare in questi casi potrebbero essere: - prelievo di campioni indisturbati e misura della permeabilita' in laboratorio;
- installazione di piezometri ai lati del diaframma e prove di pompaggio con traccianti; a suo tempo avevo utilizzato il Litio come tracciante.
Nel primo caso le misure in genere sono molto accurate (dipende dalla qualita' del campione), ma con scarsa rappresentativita'; le seconde sono piu' costose e vanno protratte nel tempo, ma simulano esattamente cio' per cui il diaframma e' stato costruito; attenzione alla cross-contamimazione.
|
|
|