beh se il facing è flessibile (rete elettrosaldata o doppia torsione) non c'è problema, scarica da solo naturalmente. Se il facing è hard (spritz beton) allora dreni orizzontali con un pattern di spaziatura commisurato alle venute. Qualche problema ci può essere nella realizzazione delle chiodature. Con molta acqua bisogna considerare bene l'hard facing, ma in questo caso il sostegno è prvvisorio, nelle fasi di scavo.
A proposito di crollo di scavi, qualche giorno fa dalle mie parto ci è scappato il morto, rimasto sepolto. Lo scavo, per rimettere in sesto un vecchio drenaggio, era alto 5 m ed era stato scavato quasi verticale. I terreni erano limoso argillosi ma di riporto, probabilmente il riempimento di una sistemazione agraria.
Questo ci impone sempre maggiore attenzione, soprattutto se coordiniamo la direzione lavori col progettista. In questo caso comunque lo scavo era stato fatto abusivamente.