Originariamente inviato da: AD70
Originariamente inviato da: mccoy
Io presenterei 2 o 3 soluzioni e farei decidere al progettista il livello di rischio che lui vuole adottare, ossia quale Mw rispetto alla Mw massima prevista nel sito. nel caso la scelta della Mw comporti una condizione progettuale di rischio-non rischio.

Va bene farò così! Anche se credo che il progettista non abbia la sensibilità per decidere.................così come non ce l'abbiamo noi.
Vediamoci che succede.
Nella mia esperienza, ho ancora da trovarne uno (di strutturista) che è disposto ad assumersi questa scelta (quale Mw)..Nello specifico di questo lavoro, mi ha imposto quattro DPL-DPM fino a 15 m e di rispondere numericamente ad un elenco in cui compaiono:

costante di winkler Kw Orizzontale e quella Verticale kg/cmc

Attrito per slittamento

Adesione Kg/cmc

spessore strato m

peso specifico kg/cmc

Angolo di attrito

Coesione drenata e non drenata kg/cmc

Mod. El. Kg/cmc

Coeff. Di Poisson

Coefficiente di Lambe

Mod. Edometrico ,

oltre alle verifiche sismiche..che ho saputo dopo la firma dell'incarico, voleva tramite masw (ma qui si apre un altro romanzo e non è il caso d'infierire in questo che è già un esemplare sput......mento, in tutti i sensi)..

e il tutto, faccio notare, con 4 prove a 15 m. Preciso che lo strutturista romano, non mi ha fornito il progetto, ma solo il n. Di autoclavi, il loro diametro e capacità..mi domando chi (geologo) l'abbia viziato in questo modo...