Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
OP
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
Pasionaria, quella frase tra il serio e il faceto è basata su fatti realmente accaduti. Un collega mi ha raccontato che il progettista gli ha chiesto Winkler verticale e orizzontale secondo l'asse x e y. Adesso, l'unico programma tra quelli diffusi che conosco che in input richiede tutte e tre le componenti traslazionali dell'impedenza statica (Kz, Kx, Ky) è l'Acca Edilus. Stranamente, non si tratta di un programma estremamente sofisticato come il Midas, ma di uno dei più elementari, a detta degli stessi progettisti. Per cui, richiedere tutta quella sofisticazione appare una sorta di sparatoria sulle formiche.
sì, il K di Winkler non è un parametro geotecnico ma è un parametro che permette una modellazione semplificata dell'interazione struttura terreno e tra l'altro risolve le verifiche STR di fondazione. Se non lo forniamo il progettista lo ricava da tabelle. Il valore 'esatto' è possibile fornirlo solo se conosciamo la geometria di fondazione e i carichi di esercizio (oltre ai moduli G o E operativi del terreno), però in alcuni casi si può fornire un set di valori (sempre approssimati ma validi nell'ambito delle incertezze presenti).
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
Link Copiato negli Appunti