Massimo, in condizioni statiche le modalità EC7 di verifica dei pendii sono identiche a quelle NTC per I fronti di scavo, opera in terra ecc.
In condizioni dinamiche invece non si dice molto.

Il designers' guide to EC7 tradotto da EPC è un'ottima guida scritta dai membri della commissione EC7 e piena di esempi pratici, la raccomando.

Attenzione, I valori dei FS parziali e globali possono essere legittimamente diversi da quelli degli eurocodici, qui la scelta è lasciata agli stati membri.