Quoto quanto affermato da McCoy in relazione alle deformazioni che si devono esplicare per far si che si riesca a trasmettere realmente carico alla punta.
Ho avuto modo di sperimentare numericamente quanto riportato in moltissimi testi circa la distribuzione del carico dapprima quasi esclusivamente sulle pareti del palo con una distribuzione decrescente delle tensioni verso le maggiori profondità (specie per i pali di grandi diametro).
Quello che ti consiglio di fare è, eventualmente, di considerare nel calcolo della capacità portante della formula di Berezntzev ridotta 1965 (che trovi anche nel manuale dell'AGI 1984 sulle fondazioni profonde): i valori tengono conto della resistenza che è in grado di offrire la punta del palo in campi deformativi ridotti (e comunque sempre dell'ordine di 0,06 e 0,1D!!! con d diametro del palo).
Ultima modifica di INGEGNO; 13/01/2015 17:31.
|
|
|