#137407 21/02/2015 09:14
Iscritto: Jun 2014
Posts: 8
S
Junior Member
OP Offline
Junior Member
S
Iscritto: Jun 2014
Posts: 8
Buongiorno, quando entreranno in vigore le nuove ntc2015? E quindi, sino a quando saranno in vigore quelle del 2008?

stefano31 #137408 21/02/2015 10:08
Iscritto: Oct 2013
Posts: 185
A
Member
Offline
Member
A
Iscritto: Oct 2013
Posts: 185
Ciao stefano31,

è presto, se ne sta ancora discutendo...

Ti accorgerai di quando le norme saranno in vigore perchè:

1 saranno fatte 1 o 2 proroghe

2 tutti i tecnici saranno in subbuglio

non avere fretta

Buon lavoro

Alberto


cari saluti
Alberto
--------------------------------
Un vincente trova sempre una strada...
Un perdente trova sempre una scusa!!!
stefano31 #137537 09/03/2015 15:53
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316
Mi piace: 2
A
Member
Offline
Member
A
Iscritto: Dec 2009
Posts: 316
Mi piace: 2
Contro le previsioni che parlavano di due o tre anni ancora, il CNI ritiene che entreranno in vigore a fine 2015.
Qualcuno diceva che esisteva la possibilità di modificare quelle parti che restringevano i nostri campi professionali (vedi certificazioni ministeriali per TUTTE le indagini in sito, HVSR e MASW comprese, risposta sismica locale in mano al progettista così come tutta la parte geotecnica), qualcuno ha informazioni su cosa si sta facendo?

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploa...visione-NTC.pdf


Andrea Alessandrini
adilex #137541 10/03/2015 10:36
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471
A parte la solita frase incriminata NON supportata da alcuna normativa attuale al 6.2.2.; mi pare ci siano un pò di novità tecniche (almeno per me che vedo la bozza per la prima volta).
Ad uno sguardo molto molto veloce per il cap. 6 ho notato:
- nuovo modo di fare verifiche HYD e UPL con nuovi coeff. parziali
- scompare l'approccio 1 sulle fondazioni
- scompare verifica EQU almeno nominalmente
- ampliate e riviste le opere in sotterraneo

immagino anche le già previste novità al capitolo 3.


Saluti


Fa' sempre la cosa giusta.
mijasimo #137626 18/03/2015 09:31
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
G
Member
**
Offline
Member
**
G
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Questo il link alla news del CSLPP
News NTC


Impara l'arte e mettila da parte!
stefano31 #140715 11/08/2016 12:38
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,019
Mi piace: 1
A
Member
*
Offline
Member
*
A
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,019
Mi piace: 1


La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia,
ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
AD70 #141041 10/09/2016 15:23
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,019
Mi piace: 1
A
Member
*
Offline
Member
*
A
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,019
Mi piace: 1
http://www.edilportale.com/news/2016/09/...a_53725_17.html

Tutto cambia?......nulla cambia.

Paragrafo 6.2.2
Le indagini, il prelievo di campioni e le prove in sito ed in laboratorio, sulle terre e sulle rocce, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ma la L134/12 che fine ha fatto?


La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia,
ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
AD70 #141043 10/09/2016 19:07
Iscritto: Apr 2010
Posts: 45
M
Member
Offline
Member
M
Iscritto: Apr 2010
Posts: 45
La L. 134/12 ha modificato l'art. 59 del 380/2001, sicché il paragrafo 6.2.2 della bozza così come è scritto appare come la solita legge scritta da incompetenti[spoiler][/spoiler]

mayer #141045 12/09/2016 07:17
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,019
Mi piace: 1
A
Member
*
Offline
Member
*
A
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,019
Mi piace: 1
Originariamente inviato da: mayer
.......appare come la solita legge scritta da incompetenti

Non ne sono convinto viste le reazione del CSLLPP alla L.134/12; credo piuttosto che le NTC anticipino un tentativo di nuova modifica dell'art.59 DPR 380/01!


La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia,
ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
AD70 #141063 13/09/2016 14:24
Iscritto: Nov 2009
Posts: 61
L
Member
Offline
Member
L
Iscritto: Nov 2009
Posts: 61
temo che AD70 abbia proprio ragione.
Il richiamo ai laboratori certificati secondo l'art ecc ecc........ lo presentono come svista normativa, quasi come errore, poi d'accordo tutti quanti, ribadisco "tutti quanti", modificano l'art. 59 ecc ecc ed ecco il gioco fatto. Siamo punto da capo.......

Quando finirà questa stenta......?

Pagina 1 di 2 1 2

Moderated by  mccoy 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
Vendo penetrometro
by aw8cub - 04/09/2026 13:35
Sunda su Bremach 35 4x4
by aw8cub - 04/09/2026 13:29
Cercasi geologo lavoro da remoto
by Ludovica DR - 31/08/2026 22:53
Armadio Portacarte Regma
by servizigeo - 20/08/2026 09:54
Vendo sistema inclinometrico completo - SISGEO
by nuvola rossa - 14/08/2026 15:44
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,088
Post147,891
Membri18,162
Massimo Online17,513
Jul 9th, 2026
Nuovi Membri
paola guado, Ludovica DR, jacolix, Silvia70, Mercorelli A.
18,162 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.013s Queries: 35 (0.006s) Memory: 2.9976 MB (Peak: 3.2558 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-09-09 22:29:00 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS