Originariamente inviato da: Brunton
Mi sono accorto di un errore che ho fatto alla base io, nella scelta di ag che è pari a 0.124 per SLV che ha tempo di ritorno di 949 anni...e non come indicato di oltre 1800 (ag = 1.49). L'errore è dovuto per aver lasciato salvato la Vita nominale Vn = 100 invece che 50, quindi con la classe d'uso IV, dava tempi di ritorno così gravosi.


Ora mi attirerò le ire di qualcuno!

Allora, il tuo progetto prevede la realizzazione di un’opera in classe d’uso IV.
Facendo riferimento all’Allegato A della DGR Lazio 489/12 la tua opera è considerata come una struttura strategica.
Riferendoci ora alla tabella 2.4.I delle NTC08 le strutture con importanza strategica compaiono solo in corrispondenza di Vn uguale o superiore a 100 anni.
Credo quindi che sia più corretto utilizzare un Tr=1898 anni.