Se parliamo di profondità di indagine, la norma pertinente credo sia la UNI EN 1997-2 (Eurocodice 7 parte 2, Indagini e prove nel sottosuolo).
ANNEX B (informative) planning of geotechnical investigations.
B.3: examples and recommendations for the spacing and depth of investigations
B.3 (5): For high rise structures and civil engineering projects, teh larger value of the following conditions should be applied (see fig. B.1 a):
Za>= 6m
Za>= 3 b_B
B.3 (6): For raft foundations and structures with several foundation elements whose effects on deeper strata are superimposed on each other .
Za >= 1.5 * b_B
where b_B is the smaller side of the structure (see fig. B.1 b).
Il caso della fondazione a reticolo di un villino potrebbe rientrare nel punto B.3 (6)
Za, la profondità di indagine, va misurata a partire dal piano di posa. La norma fa riferimento ad una illustrazione molto chiara.
Altrimenti bisogna specificare che gli effetti degli elementi di fondazione sugli strati più profondi non si sovrappongono (con distanze tra gli ordini di travi sufficienti).
In questo caso, la profondità di indagine potrebbe essere 6 m dal p.c.
Il punto B.3 (4) dice, a proposito di fondazioni su strati competenti
Where structures...are built on competent strata,the depth of investigation can be reduced to Za= 2m...
poi però parla di bedrock.... Quindi non si capisce se le ghiaie potrebbe essere lo strato competente. Se sì, basterebbe spingersi 2 m al di sotto delle ghiaie, o 5 m se 'la geologia è indistinta'.