Ciao a tutti, ho un quesito da sottoporvi: un sito che presenta una copertura limo-argillosa med.addensata per uno spessore di 6m, che poggia su roccia calcarea che si presenta per i primi 20 metri molto fratturata e successivamente fratturata può essere classificabile in E o in S2 anche se il vs30 è 390 m/s?? i valori di Vs sono determinati da una prova in foro fino a -35m con passo di acquisizione di 1m. I valori sono i seguenti ordinati per riga: 203m/s e' il valore a 1m, 165 a 2m, 149 a 3m e così via 203 165 149 158 171 213 316 388 488 469 486 552 509 492 551 589 561 565 568 643 607 743 576 697 613 700 815 817 818 787 856 760 823 897 824 io propenderei per la classe E, che ne dite?
Forse con discretizzazione dei valori di Vs potresti collocare il bedrock a 32-33 m dal p.c.. In questo caso rientreresti in B per fondazioni non troppo profonde.
Credo comunque che sia difficile definirlo come un E!
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
Concordo con quanto affermi. In effetti la categoria E è troppo sballata. Le fondazioni, dovrebbero attestarsi intorno ai -4m (ma siamo in fase valutativa e probabilmente scenderanno fino a-6m in quanto il livello di roccia tende ad approfondirsi di poco sull'intera area) e questo porrebbe la Vs decisamente in B con valori>500m/s. D'altronde la misura HV effettuata in confronto porrebbe il substrato litoide a-40m in accordo con quanto supponi e credo che sceglierò tale valore per l'analisi RSL che mi accingo a fare. Grazie per la risposta. A risentirci. Sabato Lamberti
Ciao, io ho un caso simile al tuo e vorrei sapere cosa ne pensi: fondazione superficiale su un accumulo di paleofrana con Vs pari a 250 m/s poggiante su un substrato calcareo con Vs = 900 m/s. La Vs30 è di circa 400 m/s. Sono in classe E o S2? Secondo alcune pubblicazioni dovrebbe essere S2.... Ciao e grazie
Il bedrock è collocato a circa 14-15 m dal piano di riferimento?
Tabella 3.2.II NTC08 Categoria E: terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs>800 m/s)
Se in questa definizione per sottosuoli C o D si intendono terreni con Vs,eq (riferita allo spessore H sovrapposto al substrato) corrispondente alle Vs,30 delle categorie di sottosuolo C o D allora saresti in E poiché hai Vs,eq=250 m/s (quindi compreso nella Vs,30 della categoria C) e substrato entro i 20 m (la logica forse farebbe propendere per questa interpretazione).
Se invece per sottosuolo C o D si intende quanto definito nella tabella 3.2.II allora si potrebbero avere alcuni problemi di valutazione. Tralasciando la necessità di avere spessori superiori a 30 metri (irrealistico poiché nella definizione della cat. E si fa specifico rifermento ad uno spessore minore) si dovrebbe avere comunque un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche e si dovrebbe far riferimento alla Vs30 e non alla Vs,eq (dalle mie parti questa versione ha avuto alcuni sostenitori nei “controllori”). Secondo questa interpretazione tu avresti Vs30=400 m/s con bedrock entro i primi 30 m quindi S2. Ti allego un diagramma di flusso (andava di moda 1 o 2 anni fa) in cui per arrivare alla categoria E si deve passare per Vs30 e un esempio in cui si realizza la categoria E (simile al tuo caso ma con Vs del primo strato più basse e Vs30<360 m/s).
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
Ti ringrazio molto per la risposta. Il substrato è a circa 12-13 metri e in casi analoghi ho sempre seguito la prima interpretazione applicando il principio delle Vs eq. Il dubbio mi è venuto quando ho trovato in rete il secondo diagramma di flusso che mi hai mandato perché in effetti la norma non è per niente chiara. Grazie ancora
Ultima modifica di giorgio ligorini; 17/06/201521:04.