Gentilissimi tutti,
ho ricevuto una relazione geologica corredata da prove penetrometriche CPT.
La parte che mi serve per la caratterizzazione geotecnica riporta:


STRATO N° 1 (profondità media da 0.00 a 30.00 m)
A tale unità litotecnica possono essere attribuiti i seguenti parametri geotecnici, in termini non
drenati e drenati, risultanti dalle prove penetrometriche DPSH:
TERMINI NON DRENATI (MOLTO CONSISTENTE)
• peso di volume naturale = 2,30 t/m3;
• coesione non drenata Cu = 2,64÷2,76 Kg/cm2;
• modulo edometrico Ed = 196,8÷205,6 Kg/cm2.
TERMINI DRENATI (ADDENSATO)
• peso di volume naturale = 2,0 t/m3;
• angolo d'attrito f’ = 39÷40°; coesione efficace c’ = 0 Kg/cm2.

Il programma di calcolo, nello specifico, mi richiede oltre al gnaturale, anche il gamma saturo.
Ora, non avendo alcuna altra informazione, mi chiedo come io possa calcolare il gamma saturo, senza avere informazione su indice dei vuoti o altro? C'è un modo per risolvere?

Grazie a tutti.