Originariamente inviato da: DickZoppy
...In teoria il limite si dovrebbe riferire allo spetto di progetto, non a quello elastico (vedi NTC).


Io toglierei il condizionale, dato che il citato paragrafo riguarda proprio lo spettro di progetto

Originariamente inviato da: DickZoppy
C'è un errore nel foglio di calcolo del Ministero. Si verifica facilmente andando a vedere lo spettro relativo al suolo A.


Dick, però io non riesco a vedere l'errore nello spettro elastico...Ne sto controllando uno dove tutti i parametri fondamentali, dalla PGA al Td appaiono coerenti con la tabella dei valori stessi.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)