Originariamente inviato da: Silvano Borsari

0 - 1: 230 m/s
1 - 6: 640 m/s
6 - 10: 600 m/s
10 - 18: 820 m/s
18 - 40: 950 m/s

Il progetto prevede la realizzazione di un interrato, pertanto il piano di posa delle fondazioni è posto a -3 m ca. da p.c.

Il calcolo del parametro Vs,30 a partire da quota fondazione risulta pari ad 813 m/s che, dal punto di vista strettamente normativo (NTC 2008), rappresenta un sottosuolo di categoria "A".

La situazione dal piano delle fondazioni dovrebbe essere allora:
7 m di coperture e poi bedrock sismico.
Andando per esclusione:
- per avere categoria B, C o D lo spessore delle coperture deve essere maggiore di 30 m: quindi NON E' B, C, D;
- per avere categoria E lo spessore delle coperture deve essere minore di 20 m e queste devono avere velocità minori di 360 m/s: quindi NON E' E (le velocità nel caso in esame sono maggiori di 360 m/s);
- per avere categoria A lo spessore deve essere al massimo di 3 m (senza considerare le disquisizioni tra chi sostiene che anche l'alterazione debba avere velocità maggiori di 800 m/s e chi la pensa diversamente): quindi NON E' A.
Morale della favola: S2 = "...o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti"